防雷接地极问题_兴发187首页 防雷接地极问题_兴发187首页
  • 防雷接地极问题

    图纸中说利用建筑物基础做接地体,将建筑基础梁内上下两层主筋相互焊接做成接地体,并采用¤ć10网页将主轴线上的结构钢柱连接成网,形成接地体。是计算图中长度套均压环定额就行了,还是计算长度套接地母线定额?


我来答  邀请别人来兴发
 提醒提问者 
收藏  兴发

我的答案 答题人必看《优秀兴发指南》

登录 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

登录 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看《优秀兴发指南》

登录 取消

asfsdfsadfdsf

全部兴发 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是均压环。

    2019-08-02 16:56:14 

  • 均压环敷设 利用圈梁网页;按长度计算

    均压环敷设 柱主筋与圈梁网页焊接;按处计算

    首次登录 2019-08-02 16:56:33  最近修改2019-08-02 16:57:53 (修改过1次)

  • 答:套均压环,另按实际补10个圆网页的主材。

    2019-08-02 16:58:12 

  • 用建筑物基础错接地极,新旧定额可能有所不同,以山东为例给你简单说明:

    1、老定额执行柱主筋与圈梁网页的焊接子目;但是工程量焊接处不好计算;需要注意,调试需要单独独立接地装置的调试子目;

    2、新定额按面积执行利用筏板网页做接地极子目;调试不需要单独计算,和主楼的调试合并执行一个接地网调试即可。

    自己对照本省相关子目进行判断即可。


    2019-08-02 21:36:32 